CE erdverlegbare Solarleitung 1.500V DC T500
Verwendung:
Für die Installation im Freien wird empfohlen, ein Photovoltaik Kabel für Solarmodule zu verwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln verfügt das Solarmodulkabel über eine spezielle zweischichtige Isolierung, die die Kupferleiter vor Umwelteinflüssen aller Art (Regen, Schnee, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen) schützt.
Die Verwendung dieses Solar PV Kabels verhindert mögliche Probleme beim Betrieb von Solarmodulen.
Der Querschnitt des Solar Kabels sollte entsprechend seiner Länge und der Leistung der Solarmodule gewählt werden, um die Verluste zu minimieren
Einzelleitung für Solaranlagen (z. B. als Verbindungsleitung bei Dachinstallationen von Solaranlagen).
Aufbau:
Leiter: Kupferlitze verzinnt nach DIN EN 60228 Klasse 5,
Isolierung Ader: vernetztes Polymer, halogenfrei
Außenmantel Material: vernetztes Spezial-Polymer, halogenfrei, witterungs- und UV-beständig, ozonbeständig; säure- und laugenbeständig
Außenmantel Farbe: schwarz, rot oder blau, mit fortlaufender Metermarkierung,
Technische Daten:
- Außen Ø: ca. 6.50 mm
- CU Gewicht kg/100m: 5.76 kg
- Leiter Werkstoff: Kupfer, verzinnt
- Leiterklasse: Klasse 5
- Kabeltyp: H1Z2Z2-K
- Aderisolationwerkstoff: Vernetztes Polyolefincopolymer nach EN 50618
- Außenmantelwerkstoff: Vernetztes Polyolefincopolymer EN 50618
- Mantelfarbe: schwarz und rot
- Nennspannung [V]: AC: Uo/U 1/1kV, max. 1,2/1,2kV ; DC: 1,5kV, max.1,8/1,8kV
- Prüfspannung [V]: AC: 6,5kV DC: 15kv (5min)
- Isolationswiderstand: > 750 MΩ x km bei 20°C
- kleinster Biegeradius fest [xd]: 5 x d
- kleinster Biegeradius bewegt [xd]: 15 x d
- Betriebstemp. fest min/max [C]: -40 °C bis +90°C
- Temperatur am Leiter: max. 125 °C
- Brandverhalten: IEC EN 60332-1-2
- Normen EN 50618 / CPR EN13501-6
• Bemessungsspannung: U0/U = 1.000/1.000 VAC, U0/U = 1.500/1.500 VDC, max. 1.800 VDC (Leiter/Erde, unbelasteter Stromkreis),
• Erdverlegbarkeit gemäß herstellerinterner Prüfung, Installationshinweise DIN VDE 50174-1 § 5.2.4 und DIN VDE 0891 Teil 6 § 4.2,
• Flammwidrigkeit gemäß DIN EN 60332-1-2
• Temperaturbereich: -40°C bis +90°C, max. Leitertemperatur 120°C
• Richtlinien und Zertifikate: EN 50618, RoHS 202/95/EC, REACH, CPR-konform
Mindestbiegeradius bei fester Verlegung 4 x Außendurchmesser,